Датчик тока TMCS1133
#1
Датчик тока TMCS1133
   

Коллеги, хочу поделиться результатами детального разбора нового датчика тока TMCS1133 от Texas Instruments. При проектировании мощных КВ-усилителей все упираемся в скорость спасения дорогого выходного транзистора при аварии. Давайте разберем его уникальную архитектуру.

  1. Вывод OC (Over Current — Pin 7): Главный рубеж обороны! Это чисто аппаратный, сверхбыстрый цифровой выход типа «открытый сток» (Open-Drain). Внутри чипа стоит прецизионный аналоговый компаратор, работающий в реальном времени. Время отклика — всего 100 наносекунд. Ток превысил порог - вывод OC мгновенно падает в LOW. Без фильтров и раздумий. Именно его нужно использовать для мгновенной защиты.
  2. Вывод VOUT (Pin 6): Измерение для АЦП Классический аналоговый выход. Для версии TMCS1133C2A (оптимальной под наши задачи) чувствительность составляет 50 мВ/А, а измеряемый диапазон от −13 до +65 ампер. При питании датчика от 3.3 вольт, выходной сигнал идеально ложится в измерительное окно АЦП микроконтроллера без каких-либо делителей. Благодаря крутизне 50 мВ/А показания амперметра на дисплее будут стоять как вкопанные, без цифровой «болтанки».
  3. Вывод ALERT (Pin 9): Медленная телеметрия кристалла. Внимание: ALERT в этой микросхеме — это НЕ защита по току! Это сервисный цифровой ШИМ-выход (частота ~8 кГц), который сообщает контроллеру о «здоровье» самого датчика. Скважность сигнала кодирует ошибку: 100% — всё ок, 80% — перегрев кристалла (Thermal Alert), 50% — внутренний сбой (Sensor Alert). Сигнал обновляется раз в 125 мкс (в 1000 раз медленнее, чем OC. Его заводим на таймер МК в режиме захвата для фонового мониторинга температуры.
  4. Вывод VOC (Pin 8) Умное управление защитой: Подключаем VOC к ЦАП (DAC). Порог срабатывания быстрой защиты OC задается аналоговым напряжением на ножке VOC. Вместо распайки постоянных резисторов, идеальное решение — подключить этот вывод напрямую к ЦАП (DAC) микроконтроллера. Это дает невероятную гибкость, прямо из меню усилителя можно менять ток защиты.

TMCS1133 в схеме аналоговой защиты
   